Even een vraagstuk voor de Telecom monteurs/constructeurs alhier.
Ik ben benieuwd of jullie kunnen meedenken over de plaatsing van een 160 mast van 12 meter geschoord. Deze wil ik tegen een dakopbouw plaatsen. Buitenwand is baksteen dus biedt geen steun. Dakopbouw is van HEA constructie welke de mast moet kunnen dragen aldus de berekeningen.
Ik heb flinke montage beugels (brackets) welke ik door de steense muur wil monteren op draadeinden met afstandsbussen.
Om e.e.a. te verduidelijken een schets (jaja, good old MS Paint).
ruimte tussen HEA balk en steense muur is wat overdreven getekend; in werkelijkheid staat deze muur zo'n beetje tegen de HEA balk aan.
We hebben er al over gespart met een aantal lieden maar ik sta zeker nog open voor andere slimme oplossingen.
Plaatsen gevelmast Telecom grade
- PE2AAB
- Moderator
- Berichten: 7089
- Lid geworden op: 12 apr 2005, 19:06
- Roepletters: PE2AAB
- Locatie: Aalst - Waalre
- Contacteer:
Plaatsen gevelmast Telecom grade
'73 Rick, PE2AAB www.pe2aab.nl
Re: Plaatsen gevelmast Telecom grade
Het enige wat ontbreekt is neoprene, zowel aan de buiten en binnenkant.
Stopmoeren gebruiken of dubbel afmoeren en pasta gebruiken tegen koudlas.
voor de rest ziet het er goed uit.
73
Stopmoeren gebruiken of dubbel afmoeren en pasta gebruiken tegen koudlas.
voor de rest ziet het er goed uit.
73
- PE2AAB
- Moderator
- Berichten: 7089
- Lid geworden op: 12 apr 2005, 19:06
- Roepletters: PE2AAB
- Locatie: Aalst - Waalre
- Contacteer:
Re: Plaatsen gevelmast Telecom grade
Ja inderdaad niet aangegeven op tekening maar sowieso alles dubbel afgemoerd.
Ondersabelen was ik inderdaad vergeten. Die Neoprene niet aan gedacht!
Kijk. Daarom is dit forum zo fijn!! Dank alvast.
Ondersabelen was ik inderdaad vergeten. Die Neoprene niet aan gedacht!
Kijk. Daarom is dit forum zo fijn!! Dank alvast.
'73 Rick, PE2AAB www.pe2aab.nl