Storing opgelost

Alles wat betrekking heeft op ElektroMagnetische Compatibiliteit
Plaats reactie
Bericht
Auteur
PE7K
Berichten: 282
Lid geworden op: 10 aug 2023, 06:55

Storing opgelost

#1 Bericht door PE7K »

Ik had heel veel last van storing die via het elektriciteits netwerk binnen kwam. Vanochtend besloot ik op zoek te gaan naar de oorzaak en heb alle schakelaars in de stoppen kast uit te zetten en de shack te voeden via een lange kabel vanuit de schuur en je raadt het al, de storing was weg.

Het was dus iets in huis maar wat dan? Stap voor stap alles aangezet en toen de keuken weer stroom had was de storing ook weer terug. Onder de keukenblokken ligt een travo die 12 volt lampjes voedt maar ik gebruikte die verlichting niet meer want alle lampjes waren stuk gegaan maar soms stond de schakelaar wel 'aan' maar geen licht maar wel stroom op die travo dus.

Ik heb een foto bijgevoegd van de bewuste travo.
Bijlagen
WhatsApp Image 2023-09-11 at 10.58.36.jpg
73, Mariëtte https://pe7k.com/

Gebruikersavatar
PA3GNZ, Tjeerd
Berichten: 5133
Lid geworden op: 25 apr 2005, 14:53
Roepletters: PA3GNZ
Locatie: JO22NB
Contacteer:

Re: Storing opgelost

#2 Bericht door PA3GNZ, Tjeerd »

Goed te lezen dat de storing is opgelost. Trafo's zijn vaker de boosdoener.
73, Tjeerd
PA3GNZ / NL-9514


BQC: 461
NTC: 004


https://www.pa3gnz.nl

Gebruikersavatar
PB1S
Berichten: 82
Lid geworden op: 26 mar 2011, 13:44
Roepletters: PB1S
Locatie: Ter Apel
Contacteer:

Re: Storing opgelost

#3 Bericht door PB1S »

Wat goed dat je het hebt gevonden!
Uitsluiten door zaken uit te schakelen is vaak een hele snelle methode om de storingsbronnen te lokaliseren.

Het apparaat waarschuwt zelf al dat het stoort vanwege de vermelding van een maximale kabellengte:
Maximale kabellengte.png
Dit heeft te maken met EMC-keuringen. In de praktijk wordt het echter vaak vanwege praktische redenen overschreden.

Zo hadden mijn buren ook een halogeentransformator geïnstalleerd van een gerenommeerd merk waarop ook een maximale kabellengte van 2 meter was gespecificeerd. Uiteraard zat er heel veel meer kabel aan om alle lampen onder de betreffende overkapping te kunnen voeden. Gevolg was 9 + 60 dB storing op 40 meter. Ik heb een gewone conventionele trafo voor halogeenlampen besteld en deze aan de buren gegeven ter vervanging van de schakelende voeding.
73, PB1S

PE7K
Berichten: 282
Lid geworden op: 10 aug 2023, 06:55

Re: Storing opgelost

#4 Bericht door PE7K »

Ben idd blij dat ik dit heb opgelost! Nu wil ik alle kabels in de shack nog voorzien van ferriet en zien of dat de noise floor nog iets naar beneden brengt. Nu dat die ene storingsbron weg is merk ik wel dat als ik m'n antenne draai vanuit andere richting weer het bekende 'geratel' hoor van iets anders en waarschijnlijk buiten mijn huis. Die storing is alleen niet vergelijken met die ik vandaag in eigen huis wist op te lossen.
73, Mariëtte https://pe7k.com/

Gebruikersavatar
pe1rdp
Berichten: 711
Lid geworden op: 22 dec 2006, 23:46
Roepletters: pe1rdp
Locatie: Veldhoven
Contacteer:

Re: Storing opgelost

#5 Bericht door pe1rdp »

Gefeliciteerd met het oplossen van deze storing Mariëtte.

Wist je dat QRM ook via het lichtnet naar je ontvanger kan komen? Ik heb recent een netfilter gebouwd volgens het principe van GM3SEK en dat helpt alweer een beetje. Niet spectaculair maar alle beetjes helpen. Op internet is er genoeg over te vinden.

Ook via de coax kan er een hoop troep naar je ontvanger komen. Aan beide kanten van je coax kabel een common mode choke plaatsen, is ook aan te raden. Zeker bij gebruik van endfed antennes. Bij HF-kits zijn enkele modellen te koop voor weinig. Gemakkelijk te bouwen, zelfs mij is het gelukt.
https://www.hfkits.nl/product-categorie ... m-filters/
73 Arno - PE1RDP - Veldhoven - JO21QK
http://www.qsl.net/pe1rdp/
https://www.twitter.com/pe1rdp/