Goedendag,
Mijn vraag, ik kan eigenlijk nergens iets vinden hoe de DC bekabeling afkomstig van zonnepanelen te ontstoren
situatie : DC bekabeling komt van het dak naar de omvormer, wat werkt het beste: ferrietklemmen om de + kabel en ferriet klemmen om de - kabel?, of +en - kabel gezamelijk door ferrietklemmen halen?, dan natuurlijk zo dicht mogelijk bij de omvormer.
en als materiaal ' 31' nemen of een andere samenstelling van ferriet materiaal
welk en waar ferriet zonnepaneel omvormer
- PE1PQX
- Berichten: 4555
- Lid geworden op: 06 jun 2011, 21:51
- Roepletters: PE1PQX
- Locatie: Emmen (JO32LS)
- Contacteer:
Re: welk en waar ferriet zonnepaneel omvormer
Als jouw zonnepaneel installatie stoort dan is (bij mijn weten!!) vrijwel altijd de omvormer de dader. Ik zou die eerst eens controleren.
73', André PE1PQX (Site: http://www.pe1pqx.eu)
"Anyone who sits on top of the largest hydrogen-oxygen fueled system in the world; knowing they're going to light the bottom - and doesn't get a little worried - does not fully understand the situation"
John Young, Astronaut (Gemini 3, Gemini 10, Apollo 10, Apollo 16, STS-1, STS-9)
"Anyone who sits on top of the largest hydrogen-oxygen fueled system in the world; knowing they're going to light the bottom - and doesn't get a little worried - does not fully understand the situation"
John Young, Astronaut (Gemini 3, Gemini 10, Apollo 10, Apollo 16, STS-1, STS-9)
Re: welk en waar ferriet zonnepaneel omvormer
Je hebt verschillende opties die je kunt combineren. Zie vanaf pagina 25 in deze presentatie:
https://fhi.nl/app/uploads/sites/42/201 ... elecom.pdf
Ferriet mix 31 wordt meestal toegepast. Zowel plus- als minkabel door dezelfde ferrietkern halen.
DC-filters:
https://www.schaffner.com/product/FN220 ... FN2200.pdf
https://fhi.nl/app/uploads/sites/42/201 ... elecom.pdf
Ferriet mix 31 wordt meestal toegepast. Zowel plus- als minkabel door dezelfde ferrietkern halen.
DC-filters:
https://www.schaffner.com/product/FN220 ... FN2200.pdf
Re: welk en waar ferriet zonnepaneel omvormer
Zoals al vermeld, de storing komt uit de omvormer, dus het ferriet dicht bij de stoorbron plaatsten.
De reden dat + en - door 1 klem moeten is dat anders de ferrietklem magnetisch verzadigd kan raken door de enkele draad met veel stroom, dan doetie weinig meer.
Meerdere ferriet ringen of klemmen achter elkaar mag. Het aantal wikkelingen, als het past, telt kwadratisch. 3x doorhalen is als 9 stuks achter elkaar.
Ik heb aan de 380V zijde gewoon een Schaffner netfilter bij de omvormer.
De reden dat + en - door 1 klem moeten is dat anders de ferrietklem magnetisch verzadigd kan raken door de enkele draad met veel stroom, dan doetie weinig meer.
Meerdere ferriet ringen of klemmen achter elkaar mag. Het aantal wikkelingen, als het past, telt kwadratisch. 3x doorhalen is als 9 stuks achter elkaar.
Ik heb aan de 380V zijde gewoon een Schaffner netfilter bij de omvormer.
If you think education is expensive, try ignorance. (Derek Bok)
https://www.zendamateur-marktplaats.nl/
1977 PD0FFM / 1979 PE1DHI / 2017 PA1AIS JO23ta
https://www.zendamateur-marktplaats.nl/
1977 PD0FFM / 1979 PE1DHI / 2017 PA1AIS JO23ta