Growatt 5000

Alles wat betrekking heeft op ElektroMagnetische Compatibiliteit
Plaats reactie
Bericht
Auteur
pe1pal
Berichten: 186
Lid geworden op: 30 aug 2008, 18:23
Roepletters: PE1PAL
Locatie: Siddeburen

Growatt 5000

#1 Bericht door pe1pal »

Vandaag even met een kleefvoet op het dak door de buurt gereden. Al langere tijd een bromsignaal vanaf circa 2mhz en hoger
Kwam bij een adres uit waar men de Growatt 5000 UE 3f in gebruik heeft..
De paneeldraden (rood/zwart) lopen via wartels de kast in (zonder filtering). De netkant loopt ook rechtsreeks de kast uit, kan zo niet beoordelen of hier filtering is toegepast.
Wie heeft ervaring met deze dozen?
73'
Paul -PE1PAL

EA5JEX
Berichten: 1471
Lid geworden op: 14 nov 2007, 18:56
Roepletters: pa5cw
Locatie: Pedralba Valencia Spanje

Re: Growatt 5000

#2 Bericht door EA5JEX »

op de site van Robert PC5E staat veel info.

Kees

pc1mb
Berichten: 2423
Lid geworden op: 05 sep 2011, 16:30
Roepletters: PC1MB
Locatie: JO22pe

Re: Growatt 5000

#3 Bericht door pc1mb »

Tot dusver stonden de grotere Growatts hier goed te boek, maar de 3fase dus weer niet?

Gebruikersavatar
pa3kc
Berichten: 1318
Lid geworden op: 29 mar 2011, 21:48
Roepletters: pa3kc
Locatie: Eindhoven

Re: Growatt 5000

#4 Bericht door pa3kc »

Misschien speelt mee of men optimizers gebruikt ja/nee?

Zelf hebben we de Growatt 3000MTL-S en die geeft geen storingen op de banden.

pc1mb
Berichten: 2423
Lid geworden op: 05 sep 2011, 16:30
Roepletters: PC1MB
Locatie: JO22pe

Re: Growatt 5000

#5 Bericht door pc1mb »

Maar dat is dus een enkelfase. Maar de 5000 UE lijkt een wat ouder model. Misschien is dat het euvel wel.