Afregelen telecomvoeding ZXD030 S480

Alles over zelfbouwprojecten.
Plaats reactie
Bericht
Auteur
pa3bwe
Berichten: 4
Lid geworden op: 08 mei 2014, 13:15

Afregelen telecomvoeding ZXD030 S480

#1 Bericht door pa3bwe »

Ls,

Voor mijn MFR300 (144 MHz) eindtrap wil ik een bestaande telecom voeding ZXD030 S480 gebruiken.
Echter deze voeding geeft ca 53V uit en ik wil max 48V hebben, is er iemand die deze voeding in gebruik heeft en weet hoe deze af te regelen?

-ben

Gebruikersavatar
PA1AIS
Berichten: 2078
Lid geworden op: 18 okt 2017, 05:37
Locatie: Nijedinges
Contacteer:

Re: Afregelen telecomvoeding ZXD030 S480

#2 Bericht door PA1AIS »

Al gezocht?
If you think education is expensive, try ignorance. (Derek Bok)

https://www.zendamateur-marktplaats.nl/

1977 PD0FFM / 1979 PE1DHI / 2017 PA1AIS JO23ta

floris-jan
Berichten: 46
Lid geworden op: 02 mar 2022, 21:47

Re: Afregelen telecomvoeding ZXD030 S480

#3 Bericht door floris-jan »

Ja die voeding heb ik ook, maar ook hier iets meer spanning al zou ik mij er niet zo druk om maken. Die mrf300 net als de blf188 kan het makkelijk hebben, ik zou mij meer druk maken om de bias, die moet je goed in de gaten houden! Daarnaast gebruik ik liever de Eltek voedingen, die zijn een stuk stiller en ook die gaan over de 50V

TheoP
Berichten: 712
Lid geworden op: 08 jun 2023, 11:33
Roepletters: PE1OPQ

Re: Afregelen telecomvoeding ZXD030 S480

#4 Bericht door TheoP »

https://nl.aliexpress.com/item/10050050 ... pt=glo2nld
Even het juiste type aanklikken en dan zie je dat ze nu voor 190 euro te koop zijn.
Ik heb er 2 en beide voor a 180 euro met kortingen gekocht.
Dat zijn mooie koopjes en zeker gezien de prijs.

Theo

pa3bwe
Berichten: 4
Lid geworden op: 08 mei 2014, 13:15

Re: Afregelen telecomvoeding ZXD030 S480

#5 Bericht door pa3bwe »

Theo,

Bedankt voor de tip, gebruik nu de ZXD voeding op bijna 54V en alles lijkt goed te werken, hopelijk blijft dat ook zo :-)
Bias stroom rond de 400mA per FET, Pout = 400W bij 53V/13A.

floris-jan
Berichten: 46
Lid geworden op: 02 mar 2022, 21:47

Re: Afregelen telecomvoeding ZXD030 S480

#6 Bericht door floris-jan »

Als je voor een ZXD €90,- betaald ben je niet lekker, bij Mauri haal je een Eltek die het dubbele levert voor €50,- stond op zijn Facebook, dus goedkoper dan op zijn site https://dutchrfshop.nl/nl/home/1093-elt ... mpere.html en ze zijn muisstil!