Hoge netspanning door zonnepanelen
-
- Berichten: 2273
- Lid geworden op: 20 aug 2010, 20:29
- Roepletters: PA0LMD
- Locatie: Oldebroek
- Contacteer:
Re: Hoge netspanning door zonnepanelen
Zojuist gemeten met True RMS voltmeter : 232 Volt.
Betrouwbaar netspanning meten kan alleen met een RMS voltmeter.
Betrouwbaar netspanning meten kan alleen met een RMS voltmeter.
Meten is (z)weten
Re: Hoge netspanning door zonnepanelen
Dan heb je geluk Leo, ik woon bij je om de hoek en zit hier regelmatig op 248V
En inderdaad ook met een RMS voltmeter en ondertussen bevestigd door Liander.
En ze zijn hier ondertussen bezig:
Hopelijk wordt het snel beter
Re: Hoge netspanning door zonnepanelen
Metingen hier ook TRMS hoor. Netspanning loopt echt flink op in de zon. Iedere wijk zal anders zijn.
-
- Berichten: 2273
- Lid geworden op: 20 aug 2010, 20:29
- Roepletters: PA0LMD
- Locatie: Oldebroek
- Contacteer:
Re: Hoge netspanning door zonnepanelen
Misschien maakt het verschil dat de 10kV trafo hier 10 meter vandaan staat.
Meten is (z)weten
Re: Hoge netspanning door zonnepanelen
ik heb hier voor de zekerheid een dual conversion ups van 3.6kW staan.
Die maakt meestal van 248V 230V.... vinden mijn nassen en firewalls en routers en switches iig prettiger.
Die maakt meestal van 248V 230V.... vinden mijn nassen en firewalls en routers en switches iig prettiger.
Re: Hoge netspanning door zonnepanelen
Vermoedelijk geeft de 10 kV trafo (nog) een harde spanning. Aan het eind van de dijk is dat wel anders (was voeger al problematisch, maar dan met onderspanning, iemand ging lassen en de buurt had een lichtshow).
Nog wat achtergrondinfo:
https://www.netbeheernederland.nl/_uplo ... 21_250.pdf
Op pagina 8 de trend van het laagspanningsnet, duidelijk te zien dat de variatie groter wordt.
Het document vluchtig gelezen, ik moet er nog eens voor gaan zitten.
Op de site van Netbeheer Nederland is meer info te vinden, ook de wettelijke eisen (z.g. netcode).
Leuke en interessante reacties trouwens, ook veel nuttige info en wel duidelijk dat het een sluimerend probleem is en de oorzaak van problemen net snel in verband wordt gebracht met de spanningskwaliteit.
Re: Hoge netspanning door zonnepanelen
Hier zit wel een kern van waarheid in maar dan iets anders.sottezero schreef: ↑25 apr 2022, 17:06 Ik had het vorig jaar al eens geopperd, dat de electriciteitsboeren opzettelijk de spanning verhogen om al die zonnepanelen uit te schakelen.
#1 geen vergoeding hoeven geven aan particuleren
#2 makkelijkere controle over stroombronnen (gas centrale enz en EIGEN zonnepanelen)
De vde4105 norm waar al veel omvormers aan voldoen beschrijft dat de omvormer lineair zijn afgegeven vermogen moet verminderen zodra de netfrequentie 50.2hz wordt
En geheel uitschakelen bij 51.5hz
In extreme gevallen kan de netbeheerder dit instrument gebruiken om overbelasting op het net te voorkomen
live starts at 1000 Mhz
Re: Hoge netspanning door zonnepanelen
Netfrequentie is Europees gekoppeld. Dat kun je niet zomaar lokaal veranderen. Ik ga hem ook monitoren nu ik toch bezig ben, maar verwacht er niets van.
Wat wel kan is dat de boel instabiel wordt, als lokale zonneomvormers alleen nog maar op elkáár gaan staan synchroniseren wanneer het net nauwelijks meer iets levert.
Of bij uitval van het net (eilandvorming). Daar dient die beveiliging voor.
Hoe werkt dat eigenlijk precies? Staat er ergens in Europa één 50Hz frequentiestandaard waar alle elektriciteit centrales (en daarna onze zonne omvormers) op synchroniseren of hoe werkt dat?
Wat wel kan is dat de boel instabiel wordt, als lokale zonneomvormers alleen nog maar op elkáár gaan staan synchroniseren wanneer het net nauwelijks meer iets levert.
Of bij uitval van het net (eilandvorming). Daar dient die beveiliging voor.
Hoe werkt dat eigenlijk precies? Staat er ergens in Europa één 50Hz frequentiestandaard waar alle elektriciteit centrales (en daarna onze zonne omvormers) op synchroniseren of hoe werkt dat?
Re: Hoge netspanning door zonnepanelen
Rapportage van vandaag, in millivolts, zoals gemeten door de driefase "slimme" meter zelf (via de P1 poort)
Max. gemeten 247,4 volt. Gisteravond (buiten beeld) nog ergens een dipje van 217,7, vandaag niet onder de 220 geweest.
Dus dat is hier in de straat ongeveer de "bandbreedte". Het was vanmorgen ook zonnig, maar de straat ligt wat scheef t.o.v. oost-west, dus ik vind het niet onlogisch dat de overwegend ZZW gelegen daken hier, wat meer stroom in de namiddag produceren dan in de ochtend.
Lijkt me duidelijk dat m'n eigen panelen aan de "groene" fase gaan, om afschakelen door overspanning te voorkomen.
Door een stevige gebruiker in te schakelen en de slimme meter te laten meten, valt ook ongeveer de inwendige weerstand van het lichtnet te bepalen - hier grofweg 0,2 Ohm op L2 (geel).
Dat houdt ook in dat als ik zelf 16A ga terugleveren, de netspanning ter plaatse van de meter daardoor al 3,2 volt op zal lopen, nog los van de kabelverliezen in huis. Tel er nog wat meters 2,5mm2 en wat verbindingen bij, dan ga je al gauw 5-10 volt omhoog. Op de "blauwe" fase zou de boel dan al afschakelen. Op groen heb ik die marge wél.
En oude apparatuur? Doe maar na 20:00u...
Max. gemeten 247,4 volt. Gisteravond (buiten beeld) nog ergens een dipje van 217,7, vandaag niet onder de 220 geweest.
Dus dat is hier in de straat ongeveer de "bandbreedte". Het was vanmorgen ook zonnig, maar de straat ligt wat scheef t.o.v. oost-west, dus ik vind het niet onlogisch dat de overwegend ZZW gelegen daken hier, wat meer stroom in de namiddag produceren dan in de ochtend.
Lijkt me duidelijk dat m'n eigen panelen aan de "groene" fase gaan, om afschakelen door overspanning te voorkomen.
Door een stevige gebruiker in te schakelen en de slimme meter te laten meten, valt ook ongeveer de inwendige weerstand van het lichtnet te bepalen - hier grofweg 0,2 Ohm op L2 (geel).
Dat houdt ook in dat als ik zelf 16A ga terugleveren, de netspanning ter plaatse van de meter daardoor al 3,2 volt op zal lopen, nog los van de kabelverliezen in huis. Tel er nog wat meters 2,5mm2 en wat verbindingen bij, dan ga je al gauw 5-10 volt omhoog. Op de "blauwe" fase zou de boel dan al afschakelen. Op groen heb ik die marge wél.
En oude apparatuur? Doe maar na 20:00u...
Re: Hoge netspanning door zonnepanelen
Mooie bijdrage, informatief. Dank daarvoor. Ook grappig dat je de inwendige weerstand hebt bepaald.
Opvallend dat de drie fasen behoorlijk ongelijk zijn, vooral de "blauwe" varieert enorm, zowel omhoog als omlaag.
Ik heb nog een oude 35A enkelfase aansluiting, dus geen idee hoe het met de andere twee fasen zit. Bij mij spelen de eigen panelen ook mee, want op een mooie dag gaat er een kleine 4 kW het net in.
Op dit moment ben ik trouwens in Frankrijk, hier ongeveer 235 V. Een dorp met ca. 100 huizen op het platteland. Er zijn hier amper zonnepanelen, ook omdat de eisen streng zijn en je een bouwvergunning nodig hebt. Van mij mag dat zo blijven uiteraard. Elektriciteit is hier bovengronds, dus komt er via het lichtnet wel troep binnen, maar het valt nog erg mee. Naar schatting is het stoorniveau hier ca. 10 dB lager als thuis (op 60 meter). Dat is uiteraard een grove schatting, op basis van de S-meter en de aanname dat de 2 x 16 meter dipool met open lijn (zowel hier als thuis) gelijk zijn. Maar goed, daar ging dit topic niet over.
-
- Berichten: 22
- Lid geworden op: 07 apr 2018, 21:41
- Roepletters: PA2DOL
Re: Hoge netspanning door zonnepanelen
We hebben toch de voorpagina van het AD gehaald met dit onderwerp.
Alleen over schade aan apparatuur door de te hoge spanning lees ik niets.
Alleen over schade aan apparatuur door de te hoge spanning lees ik niets.
- Juul - PE0GJG
- Berichten: 3360
- Lid geworden op: 11 mei 2007, 20:29
- Roepletters: PE0GJG
- Locatie: JO22TJ - Biddinghuizen
- Contacteer:
Re: Hoge netspanning door zonnepanelen
PA2DOL Dolf schreef: ↑18 mei 2022, 11:00 We hebben toch de voorpagina van het AD gehaald met dit onderwerp.
Alleen over schade aan apparatuur door de te hoge spanning lees ik niets.
In welke editie ? Dit is namelijk erg algemeen.
Re: Hoge netspanning door zonnepanelen
Kan je mooi inkoppelen als bevarage of echte langdraad....PA2S schreef: ↑03 mei 2022, 13:09 Elektriciteit is hier bovengronds, dus komt er via het lichtnet wel troep binnen, maar het valt nog erg mee. Naar schatting is het stoorniveau hier ca. 10 dB lager als thuis (op 60 meter). Dat is uiteraard een grove schatting, op basis van de S-meter en de aanname dat de 2 x 16 meter dipool met open lijn (zowel hier als thuis) gelijk zijn. Maar goed, daar ging dit topic niet over.
If you think education is expensive, try ignorance. (Derek Bok)
https://www.zendamateur-marktplaats.nl/
1977 PD0FFM / 1979 PE1DHI / 2017 PA1AIS JO23ta
https://www.zendamateur-marktplaats.nl/
1977 PD0FFM / 1979 PE1DHI / 2017 PA1AIS JO23ta
-
- Berichten: 22
- Lid geworden op: 07 apr 2018, 21:41
- Roepletters: PA2DOL
Re: Hoge netspanning door zonnepanelen
Jules,
Dinsdag 17 mei landelijke editie, voorpagina en pagina 11.
Gaat in hoofdzaak over afschakelen van omvormers door te veel zon maar ook over het slappe elektriciteitsnet.
En daardoor krijgen we te hoge spanningen.
Kan het ook inscannen maar weet niet of dat hier getoond mag worden.
Dinsdag 17 mei landelijke editie, voorpagina en pagina 11.
Gaat in hoofdzaak over afschakelen van omvormers door te veel zon maar ook over het slappe elektriciteitsnet.
En daardoor krijgen we te hoge spanningen.
Kan het ook inscannen maar weet niet of dat hier getoond mag worden.
Re: Hoge netspanning door zonnepanelen
Dan heb je een aparte groep (anders maximaal 500W) met 20A zekering en >= 4mm2 kabels gebruikt?