In mijn wijk is het oudste huis 15 jaar.elsinga schreef: ↑24 mei 2022, 06:39 Nieuwsgierig ook maar even gekeken of mijn Goodwe ook dit soort gegevens logt en ja, dat doet'ie. Max spanning op de fase waar de omvormer op zit aangesloten tijdens piek opwekken zat op 240.8v, dus ruim onder de afschakelspanning. Bij mij dus geen problemen, maar had ik in een nieuwbouwwijk ook niet verwacht eigenlijk.
Onze straat is pas 4 jaar oud.
Erg veel zonnepanelen. Alle huizen die de afgelopen 6 jaar gebouwd zijn hebben de daken vol liggen.
De eerste zomer klapte dagelijks om 13.00 de verdeelkast van enexis aan het begin van ons blok er uit omdat we te veel stroom terug leverde. De spanning was niet het probleem, de amperes die de verdeelkast in gingen wel. Er moest dus ook steeds een monteur komen om daar fysiek in die kast weer iets in te schakelen.
Ze hebben die beveiliging in die kast toen verzwaard als tussenoplossing
Twee jaar geleden is de straat open gegaan, de verdeelkast is vervangen door een transformatorhuis, in heel de wijk zijn er meerdere transformatoren bij geplaatst om de 10kV dieper de wijk in te brengen. Wn alle kabels van de transformatoren naar de huizen zijn verzwaard.
De gemeente en enexis waren zelf wat verbaasd dat het zo hard ging in de wijk, en met een gemiddelde leeftijd van 10 jaar het net al op zijn maximum bleek te zitten. Maar de wijk is vrij fanatiek met van gas los gaan en elektrisch rijden dus ze konden ook niet echt wachten met vervangen.