Hoi Allemaal,
Ik heb hier een splinternieuwe trafo (220->12vac) welke te lage spanning geeft aan de secundaire zijde. Ik vind dit nogal vreemd eerlijk gezegd.
De spanning moet zijn 12v AC en hij geeft maar 7-9V ac (losgekoppeld) en onder belasting nog minder.
Zou het gewoon een fabrieksfout kunnen zijn ? (apparaatje heeft nog nooit gewerkt, zo overgenomen)
Weet iemand wat er anders aan de hand kan zijn ? Ik zet er wel een nieuwe in hoor, maar ik wil altijd graag het naadje
van de kous weten, dan leer ik daar weer van, ik vond het bijzonder dat een nieuwe trafo te weinig spanning levert namelijk.
alvast bedankt!
Patrick
Voeding probleem
-
- Berichten: 55
- Lid geworden op: 24 apr 2019, 15:54
- Roepletters: PD0AT
- Locatie: Hooghalen
Voeding probleem
73 PD0AT, Patrick
- PA3DJS
- Berichten: 2493
- Lid geworden op: 04 mei 2014, 16:41
- Roepletters: PA3DJS
- Locatie: Maarssen
- Contacteer:
Re: Voeding probleem
Hoeveel VA is die trafo en met hoeveel AC of DC stroom heb je belast? Wat is de DC weerstand van de wikkeling waar te lage spanning uitkomt? Controleer voor alle zekerheid even of je meter niet de mist in gaat.
- PE1PQX
- Berichten: 4526
- Lid geworden op: 06 jun 2011, 21:51
- Roepletters: PE1PQX
- Locatie: Emmen (JO32LS)
- Contacteer:
Re: Voeding probleem
9V maal wortel 2 = 12.7V (Umax = Ueff * Wortel 2)
Kan door de ontwerper ook een rekenfout gemaakt zijn.
Kan door de ontwerper ook een rekenfout gemaakt zijn.
73', André PE1PQX (Site: http://www.pe1pqx.eu)
"Anyone who sits on top of the largest hydrogen-oxygen fueled system in the world; knowing they're going to light the bottom - and doesn't get a little worried - does not fully understand the situation"
John Young, Astronaut (Gemini 3, Gemini 10, Apollo 10, Apollo 16, STS-1, STS-9)
"Anyone who sits on top of the largest hydrogen-oxygen fueled system in the world; knowing they're going to light the bottom - and doesn't get a little worried - does not fully understand the situation"
John Young, Astronaut (Gemini 3, Gemini 10, Apollo 10, Apollo 16, STS-1, STS-9)
- PA0FRI
- Berichten: 2377
- Lid geworden op: 19 nov 2007, 02:48
- Roepletters: PA0FRI
- Locatie: Etten-Leur
- Contacteer:
Re: Voeding probleem
Bij de huidige 230VAC had het zeker meer moeten zijn.
http://pa0fri.home.xs4all.nl/ met ongeveer 200 praktische onderwerpen voor radiozendamateurs
De eerste stappen zijn theorie en simulatie, maar in de praktijk blijkt pas of het klopt.
De eerste stappen zijn theorie en simulatie, maar in de praktijk blijkt pas of het klopt.
- PE1PQX
- Berichten: 4526
- Lid geworden op: 06 jun 2011, 21:51
- Roepletters: PE1PQX
- Locatie: Emmen (JO32LS)
- Contacteer:
Re: Voeding probleem
Ook amper een halve volt (5%)...PA0FRI schreef:Bij de huidige 230VAC had het zeker meer moeten zijn.
73', André PE1PQX (Site: http://www.pe1pqx.eu)
"Anyone who sits on top of the largest hydrogen-oxygen fueled system in the world; knowing they're going to light the bottom - and doesn't get a little worried - does not fully understand the situation"
John Young, Astronaut (Gemini 3, Gemini 10, Apollo 10, Apollo 16, STS-1, STS-9)
"Anyone who sits on top of the largest hydrogen-oxygen fueled system in the world; knowing they're going to light the bottom - and doesn't get a little worried - does not fully understand the situation"
John Young, Astronaut (Gemini 3, Gemini 10, Apollo 10, Apollo 16, STS-1, STS-9)