Re: Zonnepanelen storen volgens dagblad van het noorden
Geplaatst: 07 jun 2019, 10:28
En weer een bijna pagina groot stuk het DagbladVanHet Noorden.
Steeds lees ik over slordig gemonteerde installaties, leidingen zouden parallel
moeten lopen, ergens anders lees ik dat ze getwist moeten zijn.
Ik vraag me af of dat enig effect heeft.
In mijn geval, en ik denk dat dat bij de meeste zo is, was het de controller die
RF uitbraakte, dat signaal werd opgepikt door de interne bedrading en de
leiding tussen omvormer en panelen werkte als antenne.
In de kast waren de leidingen een paar slagen door een ferrietring gehaald
Kennelijk te weinig zelfinductie om de lagere frequenties in de kast te houden.
Tot 21 MHz S9 storing.
De bedrading met C's aan de metalen kast verbinden hielp, 90 % van de storing
was verdwenen.
Fatsoenlijke hoogspannings doorvoer C's moeten de laatste 10% de nek omdraaien.
Gelukkig heb ik een metalen behuizing, er zijn ook omvormers met een plestik kassie.
Die krijg je nooit stil vrees ik.....
Steeds lees ik over slordig gemonteerde installaties, leidingen zouden parallel
moeten lopen, ergens anders lees ik dat ze getwist moeten zijn.
Ik vraag me af of dat enig effect heeft.
In mijn geval, en ik denk dat dat bij de meeste zo is, was het de controller die
RF uitbraakte, dat signaal werd opgepikt door de interne bedrading en de
leiding tussen omvormer en panelen werkte als antenne.
In de kast waren de leidingen een paar slagen door een ferrietring gehaald
Kennelijk te weinig zelfinductie om de lagere frequenties in de kast te houden.
Tot 21 MHz S9 storing.
De bedrading met C's aan de metalen kast verbinden hielp, 90 % van de storing
was verdwenen.
Fatsoenlijke hoogspannings doorvoer C's moeten de laatste 10% de nek omdraaien.
Gelukkig heb ik een metalen behuizing, er zijn ook omvormers met een plestik kassie.
Die krijg je nooit stil vrees ik.....