Die soladin 600 mag zo in een stopcontact gestoken worden.Dit omdat het een 600 VA omvormer is.
Als je zwaarder gaat dan moet je een installateur een aparte groep laten maken voor die omvormer.
De reden is eenvoudig, stel je levert 10 A terug aan het net via een PV inverter, op een groep die met 16 A gezekerd is.
Nu treed er een probleem op in die groep, dan gaat je zekering pas om bij 26 A en dat is onwenselijk.
Dus boven de 600 VA aparte groep.
Dit even ter info.
Dus bij grotere installaties worden betere omvormers gebruikt.
hoe deze storing op te sporen?
-
- Berichten: 199
- Lid geworden op: 13 okt 2013, 20:06
- Roepletters: PD0MAT
Re: hoe deze storing op te sporen?
Het gaat vermoedelijk om merk Omniksol omvormers uit de Omnik serie. Dat zegt mij natuurlijk helemaal niks, maar kent iemand dat merk en hoe kom ik er achter of ik maar beter alvast het AT kan bellen of niet?PD9CN schreef:Ze adviseerde me om direct aan de bouwbedrijf (uitvoerder) te vragen welke type en merk omvormers er geplaats gaan worden.
Om dat als de bewoners er in zitten het een moelijker traject wordt!
- pa3a
- Berichten: 414
- Lid geworden op: 14 jan 2014, 09:53
- Roepletters: PA3A
- Locatie: Barendrecht
- Contacteer:
Re: hoe deze storing op te sporen?
Over de Omnik...
Zelf krijg ik ook zo'n ding aangeboden. Ben dus benieuwd naar ervarinngen.
Groet,
Arie PA3A
Zelf krijg ik ook zo'n ding aangeboden. Ben dus benieuwd naar ervarinngen.
Groet,
Arie PA3A